Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста.

Имеется линия. Контроллер Allen-Bradley 1756-L1 ControlLogix Logix5550. Визуализация сделана на стационарно компьютере.
Вышел из строя винчестер. 
Хотим попробовать запустить визуализацию в рантайм на ноутбуке. Имеется проект для визуализации и программа RSView32 Works 7.60.00
На ноутбуке выставили нужный IP. Контроллер пингуется. Запускаем проект в райнтайм, но на визуализации данные не появляются.
Подскажите, что еще необходим установить или настроить, чтобы теги на визуализации стали показывать значения?
Спасибо.
Надо глянуть в проекте RSView32 как проект получает данные. У Вас это скорее всего это топик RSLinxClassic.
Тогда программе RSLinxClassic надо создать топик, указывающий на процессор Вашего контроллера, с тем же именем, что и в проекте.

PS
А если к Вашему проекту прилагается файл бэкапа настроек RSLinxClassic (*.rsx -файл), то восстановление настроек - вообще детская задача.
(22-Aug-2017, 11:01:42)Ryzhij_62 Написал: [ -> ]Надо глянуть в проекте RSView32 как проект получает данные. У Вас это скорее всего это топик RSLinxClassic.
Тогда программе RSLinxClassic надо создать топик, указывающий на процессор Вашего контроллера, с тем же именем, что и в проекте.

Проект получает данные через OPC
[Изображение: 5e8a805a1025.jpg]


Что нужно установить? RSLinx 2.58 установлен
У Вас три источника данных, и со всех трёх источников данные вам собирает RSLinxClassic в роли OPC-сервера.
Если нет файла бэкапа настроек RSLinx (*.rsx -файла), то в RSLinxClassic надо самим установить нужные драйвера для связи и создать три топика с именами "AHU", "MouldLine2" и "PackingMouldLine2", привязав каждый из топиков к своему контроллеру (или иному источнику?).
Смотрите теги проекта, там может быть, будет понятнее откуда какой топик тянет инфу.
(22-Aug-2017, 12:45:48)Ryzhij_62 Написал: [ -> ]У Вас три источника данных, и со всех трёх  источников данные вам собирает RSLinxClassic в роли OPC-сервера.
Если нет файла бэкапа настроек RSLinx  (*.rsx -файла), то в RSLinxClassic надо самим установить нужные драйвера для связи и создать три топика с именами "AHU", "MouldLine2" и "PackingMouldLine2", привязав каждый из топиков к своему контроллеру (или иному источнику?).
Смотрите теги проекта, там может быть, будет понятнее откуда какой топик тянет инфу.

Спасибо за ответы! Будем пробовать