Форум VDT Industrial Automation
SLC 5/03 и AIC+ - Версия для печати

+- Форум VDT Industrial Automation (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум Аппаратные средства систем автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Темы: SLC 5/03 и AIC+ (/showthread.php?tid=46)



SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 17-Nov-2017

[Изображение: SHEMA.jpg]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить два SLC 5/03 и PanelView к AIC+ по данной схеме?На данный момент имеется 3шт. AIC+ но хотелось бы сэкономить и использовать один.


RE: SLC 5/03 и AIC+ - oldDad - 17-Nov-2017

Такая конфигурация вряд ли жизнеспособна. Вам нужен еще один Link Coupler.


RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 17-Nov-2017

(17-Nov-2017, 13:15:48)oldDad Написал: Такая конфигурация вряд ли жизнеспособна. Вам нужен еще один Link Coupler.


[Изображение: SHEMA2.jpg]

Имеется в виду так?


RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 17-Nov-2017

(17-Nov-2017, 13:52:58)Villirex Написал: [Изображение: SHEMA2.jpg]

Имеется в виду так?
Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 очень критичен к времени отклика абонента.
К первой схеме нужны 2 шт. 1747-AIC.


RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 17-Nov-2017

[Изображение: SHEMA3.jpg]

(17-Nov-2017, 15:28:50)dv_ Написал: Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 очень критичен к времени отклика абонента.
К первой схеме нужны 2 шт. 1747-AIC.
Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб была панель HMI .


RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 17-Nov-2017

(17-Nov-2017, 16:50:45)Villirex Написал: Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб была панель HMI .
Должно работать: расстояния RS-232 до 15 м. PanelView какой будет? Из старых Standard (коммуникации задаются жестко, нужное: порт RS-232 с протоколом DH-485 /2711-*10*9/ и уже не поставляются) или "+" (дешевле, удобнее...)?
Если PV будет общаться с обоими контроллерами и при этом один из контроллеров может быть выключен - будешь иметь проблемы: PV "замордует" сообщениями про отсутствующий контроллер (требуется постоянное квитирование этого факта) или придется отказываться от части встроенного функционала PV (Diagnostic).


RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 17-Nov-2017

(17-Nov-2017, 19:36:35)dv_ Написал: Должно работать: расстояния RS-232 до 15 м. PanelView какой будет? Из старых Standard (коммуникации задаются жестко, нужное: порт RS-232 с протоколом DH-485 /2711-*10*9/ и уже не поставляются) или "+" (дешевле, удобнее...)?
Если PV будет общаться с обоими контроллерами и при этом один из контроллеров может быть выключен - будешь иметь проблемы: PV "замордует" сообщениями про отсутствующий контроллер (требуется постоянное квитирование этого факта) или придется отказываться от части встроенного функционала PV (Diagnostic).

PanelView Plus 1000 2711P-RDT10C. PV постоянно будет общаться с обоими контроллерами.Линия работает только с постоянно включенными двумя контроллерами. Еще вопрос как конфигурировать драйвер в RSlinx? Это будет драйвер PIC/AIC+? В какой версии RSlinx есть этот драйвер?


RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 17-Nov-2017

PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу.
PIC/AIC+ имеется в RSLinx Classic, которого нет в PanelView Plus.


RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 18-Nov-2017

(17-Nov-2017, 21:52:11)dv_ Написал: PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу.
PIC/AIC+ имеется в RSLinx Classic, которого нет в PanelView Plus.
У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать?


[Изображение: RSlinx.jpg]


RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 18-Nov-2017

(18-Nov-2017, 10:53:39)Villirex Написал: У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать?
Huh
[Изображение: PIC_AIC.png][Изображение: i.gif]
Только для PanelView Plus он не пригоден. Для разработки приложения PV+ необходимо иметь Factory Talk Machine Edition с ним и получишь RSLinx Enterprise (в PV+ встроен) и драйвер Serial-DH485.

"Утро вечера мудренее". Схему лучше пересмотри: каждый SLC (порт CH1) подключается (кабель 1761-CBL-AS03) к AIC+ (порт 485), оба AIC+ связываются по RS-232. В сети DH-485 адрес 1, не присваивай никому. Порты CH0 в SLC остаются в Default.


RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 18-Nov-2017

(18-Nov-2017, 11:15:41)dv_ Написал: Huh
[Изображение: PIC_AIC.png][Изображение: i.gif]
Только для PanelView Plus он не пригоден. Для разработки приложения PV+ необходимо иметь Factory Talk Machine Edition с ним и получишь RSLinx Enterprise (в PV+ встроен) и драйвер Serial-DH485.

"Утро вечера мудренее". Схему лучше пересмотри: каждый SLC (порт CH1) подключается (кабель 1761-CBL-AS03) к AIC+ (порт 485), оба AIC+ связываются по RS-232. В сети DH-485 адрес 1, не присваивай никому. Порты CH0 в SLC остаются в Default.
Получается такая схема?
[Изображение: SHEMA4.jpg]
А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00  установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64. И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?


RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 18-Nov-2017

(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: Получается такая схема?
Да. Этот документ видел? Имей ввиду:  на RJ45 (порт Ch1) в SLC имеется 24 VDC, порт mini-DIN в NET-AIC+ может получить внешнее питание 24 VDC.

(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00  установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64.
Мои картинки RSLinx с WinXP.

(18-Nov-2017, 12:20:19)Villirex Написал: И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?
Да, при этом у тебя остается свободный порт Ch0 для подключения по DF-1 в критических ситуациях.


RE: SLC 5/03 и AIC+ - Villirex - 20-Nov-2017

Благодарю за помощь. Подключу отпишусь Smile


RE: SLC 5/03 и AIC+ - dv_ - 20-Nov-2017

Попробуй побаловаться со следующими битами: