Форум Smart Solutions VDT
Сгорел контроллер - Версия для печати

+- Форум Smart Solutions VDT (http://forum.vdt-solutions.de)
+-- Форум Системы и средства автоматизации (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Форум О том, о сём. Любые темы. (http://forum.vdt-solutions.de/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Темы: Сгорел контроллер (/showthread.php?tid=55)



Сгорел контроллер - Falikf - 21-Jan-2018

Сгорел контроллер 1769-l16er-bb1b a f/v rev 1.3, в нем имеется флеш карта, предполагаемое содержимое либо программа контроллера либо рецепты. Рецепты маловероятно. Как прогрузить в новый контроллер программу? Этот контроллер единственный роквелловский. Прослужил долго проблем не было, поэтому слабоизучен. Шильдик во вложении


RE: Сгорел контроллер - dv_ - 22-Jan-2018

Версия 1.3 пригодна только для загрузки рабочего FirmWare. Для работы с контроллером используется RSLogix 5000 (Studio 5000), соответствующей версии (мажорные номера версий должны быть одинаковы). Для прошивки FirmWare используется ControlFLASH.
На флеш карте программа может быть, а может и не быть. Даже если есть, могут быть проблемы, например: не установлено требование загрузки программы с карты в ОЗУ.
Почитай этот документ.