Резервирование Control Logix 5561
#1
Добрый день

 В нашем проекте используется система ControlLogix 5561, в корзинах основного и резервных контроллеров так же установлены CNB и ENBT модули. Вчера при отключении питания основной корзины у нас не перешел на резервный. Теперь не могу понять есть ли у нас резервирование или нет. Как я понял обычно для реализации резервирования ставит специальные модули, например 1757-SRM. Можно ли сделать резервирование без этих модулей (может быть программно)? Спасибо!
Ответ }
Thanks given by:
#2
Здравствуйте,
уточните, пожалуйста, у Вас резервированная система или нет?
Перечислите, пожалуйста, все модули в шасси, где установлены модули процессоров.

Возможно только аппаратное резервирование с использованием модулей резервирования. Для резервирования используются модули 1756-RM2 (в более старых системах - 1756-RM, в еще более старых - 1757-SRM).
Ответ }
Thanks given by:
#3
У нас две корзины основная и резервная. На каждой корзине расположены Control logix-1шт, 1756-ENBT-2шт, 1756-CNBR-5шт, 1756-OX8I-1шт. Получается у нас не до конца настроена резервирование или ее вообще нет.
Ответ }
Thanks given by:
#4
bibby,
у вас нет никакой системы резервирования.
Ответ }
Thanks given by:
#5
Для резервирования обязательно использовать выше перечисленные модули или можно обойтись без них? Можно программно настроить через Rslinx например?
Ответ }
Thanks given by:
#6
(06-Jun-2017, 09:22:11)oldDad Написал: Возможно только аппаратное резервирование с использованием модулей резервирования.

По поводу резервирования см. следующую публикацию:
ControlLogix Enhanced Redundancy System User Manual

Вообще, почему Вы думаете, что у вас система с резервированием? Кто вам разрабатывал такую структуру системы? Вы ее сами проектировали, или ее проектировал какой-то системный интегратор, имеющий know-how в оборудовнии Rockwell?

Если вы хотите иметь резервированную систему, то ее нужно полностью перепроектировать. В частности, 1756-OX8I вообще не должен находиться в резервированном шасси.
Ответ }
Thanks given by:
#7
oldDad,
Спасибо за ответ!

Еще один вопрос, две корзины который я до этого писал основной и резервный. Там два модуля CNBR завязаны между собой. Для чего так делают обычно?
Ответ }
Thanks given by:
#8
1756-CNBR - это коммуникационные модули сети ControlNet, в сеть их объединяют для обмена данными.
Ответ }
Thanks given by:
#9
Если основная корзина работает на одном сети, а резервная корзина по другой сети. Оба сети в работе. При отключении основной сети по резервному должно передаваться, или без резервирования все равно не будет работать?
Ответ }
Thanks given by:
#10
Сейчас у вас два нерезервированных отдельных шасси, которые ничего не знают друг о друге, никак не синхронизированы и не заменяют друг друга. Никакого резервирования у вас нет. По сети само ничего не передается, по ней передается только то, что запрограмированно и сконфигурировано в системе.

До тех пор, пока вы не установите необходимые модули резервирования и точно не выполните все требования вышеуказанного документа, никакого резервирования не будет.

Если вам, действительно, нужна резервированная система, а судя по вашим вопросам, у вас ее нет, и вы ее самостоятельно реализовать не можете, настоятельно рекомендую вам обратиться к специалистам, понимающим, как строить резервированные системы на базе оборудования Rockwell Automation.
Ответ }