Проблемы с DH+
#1
Добрый день!
Последний два месяца проблемы со связью DH+ 
Кратковременно пропадает связь! 
У нас  есть два компрессора на SLC- 5/04 и газ завод на SLC-5/05 соединяется между собой DH+/RIO, EthernetNET/IP на шасси Control logix. Через DH+ получаем на SLC-5/05 состояния компрессоров и некоторые показания датчиков. Частота пропадания связи нарастающий. Помогает перезагрузка SLC-5/05 но временно. Контакты все нормально. Не было никаких изменении на проекте.
Заранее спасибо!
Ответ }
Thanks given by:
#2
Здравствуйте! 
90% всех неисправностей подобного рода - это плохие контакты, кабели, токопроводящая пыль.
Вы проверяли напряжения питания системы? Заземление выполнено правильно, не нарушено?
Сетевые кабели в порядке? 
В каких условиях - температура, влажность, наличие агрессивной или токопроводящей сети работают системы?

Судя по тому, что применяется сеть DH+ и SLC, система достаточно древняя. Хотя в электронных схемах модулей и не применяются электролитические конденсаторы, за два десятка лет в некоторых компонентах вполне могли произойти дегенеративные изменения. Здесь можно только порекомендовать последовательно пробовать менять модули процессоров, чистить, мыть изоропиловым спиртом, проверять контакты, источники питания. Однако, судя по  тому, что, как я понял, частота отказов нарастает, какой-то компонент "приезжает".