Здравствуйте!
Понадобилось подключиться к контроллеру по сети ControlNet к 1756-CNB/D, на ноутбуке установлена FTV Studio 6.10, есть коммуникационная карточка PCMCIA 1784-PCC, подключил кабель, запустил FTV ME, слева в окне Explorer в разделе RSLinx Enterprise открыл Communication Setup и в открывшемся справа окне Design(Local) попытался составить подключение к процессору, но нигде ни в одном Add Driver нет устройства 1784-PCC, вобщем, с этим устройством не получилось. Тогда подключился к контроллеру с помощью USB устройства 1784-U2CN/A, в Add Driver есть в разделе "1789-A7, Backplane" устройство "1784-U2CN; 1784-U2CN USB/ControlNet Interface" (обрадовался), выбрал его, но адрес почему то затребовал вида как у ip-адреса да ещё и слот почему то -1. Если в поле Adress забить что либо и нажать OK, то FTV зависает напрочь! Короче, не получилось ни с одним из этих устройств создать подключение. Что самое интересное, так то, что в окне Explorer FTV ME в папке System -> Networks and Devices -> Workststion все описываемые устройства видны и позволяют "добраться", раскрывая плюсики до процессора, а вот в Design (Local) ничего сделать не получается! В RSLinx Classic 2.54 также что PCMCIA что USB устройство видно и позволяет раскрывая плюсики добраться до процессора! Не пойму почему в Design (Local) не удаётся сделать подключение? У кого нибудь получалось работать с этими устройствами в FTV ME, в чём заковыка?
Ответ }
Thanks given by:
#2
Кстати, в подсетке есть ПК с установленным RSLinx Classic Gateway 2.54, хотел через него подключиться к контроллеру, т.к. по Ethernet он его видит, но так и не понял, что выбрать в FTV при добавлении устройства, чтобы увидеть ПК с установленным шлюзом RSLinx?
Ответ }
Thanks given by:
#3
Цитата:Тогда подключился к контроллеру с помощью USB устройства 1784-U2CN/A, в Add Driver есть в разделе "1789-A7, Backplane" устройство "1784-U2CN; 1784-U2CN USB/ControlNet Interface" (обрадовался), выбрал его, но адрес почему то затребовал вида как у ip-адреса да ещё и слот почему то -1.

Скрин-шот приложить можете? Что-то непонятное у Вас происходит. То ли Вы в оффлайне конфигурацию создать пытаетесь, то ли в виртуальное шасси полезли...

(17-Oct-2017, 12:08:47)Michelin Написал: Кстати, в подсетке есть ПК с установленным RSLinx Classic Gateway 2.54, хотел через него подключиться к контроллеру, т.к. по Ethernet он его видит, но так и не понял, что выбрать в FTV при добавлении устройства, чтобы увидеть ПК с установленным шлюзом RSLinx?

Сам Gateway сначала надо настроить на компьютере с RSLinx Classic Gateway 2.54, чтобы иметь возможность подключаться через него.
Какие компьютеры там будут прописаны, те и смогут пробиться.
Ответ }
Thanks given by:
#4
Question 
(17-Oct-2017, 14:20:25)Ryzhij_62 Написал: Скрин-шот приложить можете? Что-то непонятное у Вас происходит. То ли Вы в оффлайне конфигурацию создать пытаетесь, то ли в виртуальное шасси полезли...
К примеру с USB устройством:

http://rgho.st/7VK9JjsCm
Если выбрать его, то почему то требует ввести адрес вида обыкновенного ip-адреса, а должен бы стандарта ControlNet.

(17-Oct-2017, 14:20:25)Ryzhij_62 Написал: Сам Gateway сначала надо настроить на компьютере с RSLinx Classic Gateway 2.54, чтобы иметь возможность подключаться через него.
Какие компьютеры там будут прописаны, те и смогут пробиться.

Естественно он настроен, через него со своего ноута с установленным на нём RSLinx Classic подключаюсь к контроллерам. Да и FTV его видит в Explorer папка System->Networks and Devices, а вот в Communication Setup в Design (Local) не пойму как этот шлюз добавить!?!
Ответ }
Thanks given by:
#5
RSLinx Classic, включая Gateway, для FT View может быть источником данных только как OPC сервер.
Давненько было: настраивал PV+ к FlexLogix по ControlNet через RSLinx Enterprise, помучился, сейчас вспомнить тяжко, но помню, что сделал PPT файл про настройку. Найти бы теперь этот файл (компы обновлялись, HDD помирали...).
Ответ }
Thanks given by:
#6
(20-Oct-2017, 23:40:30)dv_ Написал: RSLinx Classic, включая Gateway, для FT View может быть источником данных только как OPC сервер.
Давненько было: настраивал PV+ к FlexLogix по ControlNet через RSLinx Enterprise, помучился, сейчас вспомнить тяжко, но помню, что сделал PPT файл про настройку. Найти бы теперь этот файл (компы обновлялись, HDD помирали...).

Да, ерунда какая то это FTV! На картинке в левом нижнем углу видно, что в Networks and Devices есть шлюз RSLinx, а вот подключиться к нему в Design почему то нельзя!?! Sad
Ответ }
Thanks given by:
#7
(21-Oct-2017, 06:27:43)Michelin Написал: Да, ерунда какая то это FTV!

Полмира работает на нем, а Вы - "ерунда" Smile
Ответ }
Thanks given by:
#8
(21-Oct-2017, 06:27:43)Michelin Написал: Да, ерунда какая то это FTV! На картинке в левом нижнем углу видно, что в Networks and Devices есть шлюз RSLinx, а вот подключиться к нему в Design почему то нельзя!?! Sad

Подозреваю, что RSLinx Enterprise, не поддерживает коммуникацию с контроллером через 1784-U2CN. См KB 49919 ниже. Т.е. этот адаптер можно использовать для настройки ControlNet с помощью NetWorkx, возможно для коммуникации c контроллером через RSLinx Classic (поэтому вы можете баузать контроллер через NetWorks and Devices), но не через RSLinx Enterprise похоже не получится.

Как я понимаю, ваш проект FTViewME в PanelView сконфигурирован для работы с контролером по ControlNet через RSLinx Enterprise. Чтобы работать в проектом в Design режиме, на прямую с котроллером нужно искать возможность подключения контроллеру Ethernet. Или отлаживать вся на симуляторе. 

Можно наверное сделать коммуникацию через RSLinx Classic. Но тогда нужно добавить в  проект Classic в качестве сервера данных  и переделать привязки всех тегов.
Но стоил ли это того... Тогда для PanelView тоже коммункацию нужно делать через  RSLinx Classic. 

RSLinx Enterprise Support of Rockwell USB Network Adapters

49919 | Date Created: 03/04/2008 | Last Updated: 03/31/2015
Access Level: Everyone

 


Does RSLinx Enterprise Support Rockwell's USB converter hardware?

Environment

  • 9300-USBS

  • 1747-UIC

  • 1784-U2DHP

  • 1784-U2DN

  • 1784-U2CN

  • 9300-USBE, USBEL, USBES 
Answer
See the table below
 Network
Adapter 
Support Note 
 DF1      
 9300-USBS
 Yes, in all revisions
 DH-485  1747-UIC  Currently Unsupported
 Data Highway Plus  1784-U2DHP  Currently Unsupported
 DeviceNet     1784-U2DN  Currently Unsupported


 ControlNet  1784-U2CN  Currently Unsupported

 EtherNet  9300-USBE, USBEL, USBES  Yes, in all revisions

Ответ }
Thanks given by:


Возможно похожие темы ...