Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Не скачивается проект с CompactLogix 5343S
#1
Добрый день. Возникла проблема со скачиванием проекта с CompactLogix 5343S Safety Controller
Пробовал выгружать проект при помощи нуль модемного кабеля и ethernet кабеля, эффект один и тот же:
Проект начинает выгружаться, выгружаются тэги, после тэгов происходит выгрузка routines и сразу же происходит обрыв выгрузки.
В чем может быть проблема?
Ниже прикрепляю скрины:
[Изображение: c5aa61a1eb319ec9fc956ed40d5e70f6-full.jpg]
Ошибки после обрыва выгрузки
[Изображение: 704359822b44bbc372a0b65a25164e9b-full.jpg] 
[Изображение: d805391e75c1c8c06cddfde943dfcd25-full.jpg]
Ответ }
Thanks given by:
#2
Во-первых, судя по всему, не активирована лицензия на программу RSLinx Classic и, скорее всего, на RSLogix5000 тоже.
Об этом свидетельствует надпись Lite в заголовке окна RSlinx.

Во-вторых, выкачивать программу надо из процессора, находящегося в дереве RSLinx сразу под драйвером "AB DF1-2". Для этого процессора указано имя - "Taros_L2000"
Ответ }
Thanks given by:
#3
(15-Nov-2017, 22:26:16)Ryzhij_62 Написал: Во-первых, судя по всему, не активирована лицензия на программу RSLinx Classic и, скорее всего, на RSLogix5000 тоже.
Об этом свидетельствует надпись Lite в заголовке окна RSlinx.

Во-вторых, выкачивать программу надо из процессора, находящегося в дереве RSLinx сразу под драйвером "AB DF1-2". Для этого процессора указано имя - "Taros_L2000"

Во-первых, лицензия не влияет на выгрузку проекта, в лицензионном ПО тоже самое.
Во-вторых, кнопка Upload загорается, значит программа готова к выгрузке. 
В третьих, просьба писать, что решит мой вопрос.
Ответ }
Thanks given by:
#4
Какую версию RSLogix 5000 вы используете (пожалуйста, приведите номер версии полностью)?
В какой версии RSLogix 5000 создавался проект (пожалуйста, также приведите номер версии полностью)?
Вы не можете выгрузить проект именно в той версии RSLogix 5000, при которой создавался данный проект, или в другой?
Ответ }
Thanks given by:
#5
(16-Nov-2017, 09:56:44)oldDad Написал: Какую версию RSLogix 5000 вы используете (пожалуйста, приведите номер версии полностью)?
В какой версии RSLogix 5000 создавался проект (пожалуйста, также приведите номер версии полностью)?
Вы не можете выгрузить проект именно в той версии RSLogix 5000, при которой создавался данный проект, или в другой?

Используем RSLogix 5000 20.04.00, но когда ее не было, использовалась RSLogix 5000 17, и контроллер запросил версию 20.01.01. Нужно ли нам использовать 20.01.01 или 20.04 достаточно? Проект у нас есть, и версией  20.04 он у нас открывается без ошибок. Этим проектом мы в онлайн зайти не можем, контроллер просит либо upload, либо download.
Ответ }
Thanks given by:
#6
Иногда бывает так, как Вы рассказываете. В этих случаях настоятельно рекомендуется использовать именно ту версию RSLogix 5000, с которой создавался данный проект, включая цифры после точки.

Чем вызвана необходимость выгрузки проекта из контроллера?

Если у вас имеется этот проект в оффлайн, то попробуйте открыть его в RSLogix 5000 и сохранить его не как .ACD, а как .L5K, а затем открыть этот файл .L5K и при импорте указать ту версию RSLogix 5000, которая нужна. Или ту, которая имеется. Это может помочь.
Ответ }
Thanks given by:
#7
(16-Nov-2017, 12:40:17)oldDad Написал: Иногда бывает так, как Вы рассказываете. В этих случаях настоятельно рекомендуется использовать именно ту версию RSLogix 5000, с которой создавался данный проект, включая цифры после точки.

Чем вызвана необходимость выгрузки проекта из контроллера?

Если у вас имеется этот проект в оффлайн, то попробуйте открыть его в RSLogix 5000 и сохранить его не как .ACD, а как .L5K, а затем открыть этот файл .L5K и при импорте указать ту версию RSLogix 5000, которая нужна. Или ту, которая имеется. Это может помочь.

Попробовали версией 20.01.01, в результате эффект получился тот же, вылетает после загрузки тэгов. Но при этом теперь вылетает вот такая ошибка:
[Изображение: ea6b7118912fd2876be5bc03ed137b50-full.jpg]

Пробовали и драйвер ethernet devices, и ethernet/ip driver

(16-Nov-2017, 12:40:17)oldDad Написал: Чем вызвана необходимость выгрузки проекта из контроллера? 
Для подключения в режим Online

(16-Nov-2017, 12:40:17)oldDad Написал: Если у вас имеется этот проект в оффлайн, то попробуйте открыть его в RSLogix 5000 и сохранить его не как .ACD, а как .L5K, а затем открыть этот файл .L5K и при импорте указать ту версию RSLogix 5000, которая нужна. Или ту, которая имеется. Это может помочь.

Как это может помочь для выгрузки проекта?
Ответ }
Thanks given by:
#8
Цитата:Как это может помочь для выгрузки проекта?

Я ведь не просто так спрашивал, для какой цели вам понадобилось выгружать проект из контроллера.
Ситуация:
- у вас есть offline проект.
- вы не можете его загрузить в контроллер, т.к., возможно, он нарушен, или версия вашего RSLogix5000 не совпадет с той, в которой данный проект создавался и из-под которой грузился в контроллер, или мало ли еще по какой причине.
- вы решаете получить новый offline-проект, "синхронизировать" его с online-проектом  и для этого выгрузить проект из контроллера, но при попытке выгрузить из контроллера проект происходит сбой (возможно, из-за несовпадения версий или по какой-то другой причине).
- вы сохраняете имеющийся у вас offline-проект как .L5K и открываете получившийся файл двойным щелчком мыши. При открытии вы его импортируете, но теперь в другую версию RSLogix - ту, при которой создавался данный проект и из-под которой грузился в контроллер. И сохраняете его в .ACD.
- теперь этот offline-проект с высокой вероятностью может быть загружен в контроллер без ошибок.
- если не получилось, пробуете импортировать его в другую версию RSLogix 5000. Проверяете, грузится ли он в контроллер.
- после загрузки offline-проекта в контроллер проблема исчезает, контент "синхронизирован", теперь вы, скорее всего, без проблем можете выгрузить проект из контроллера в ту же версию RSLogix 5000.

Это помогает в некоторых ситуациях.
Ответ }
Thanks given by:
#9
(16-Nov-2017, 16:01:36)oldDad Написал: Я ведь не просто так спрашивал, для какой цели вам понадобилось выгружать проект из контроллера.
Ситуация:
- у вас есть offline проект.
- вы не можете его загрузить в контроллер, т.к., возможно, он нарушен, или версия вашего RSLogix5000 не совпадет с той, в которой данный проект создавался и из-под которой грузился в контроллер, или мало ли еще по какой причине.
- вы решаете получить новый offline-проект, "синхронизировать" его с online-проектом  и для этого выгрузить проект из контроллера, но при попытке выгрузить из контроллера проект происходит сбой (возможно, из-за несовпадения версий или по какой-то другой причине).
- вы сохраняете имеющийся у вас offline-проект как .L5K и открываете получившийся файл двойным щелчком мыши. При открытии вы его импортируете, но теперь в другую версию RSLogix - ту, при которой создавался данный проект и из-под которой грузился в контроллер. И сохраняете его в .ACD.
- теперь этот offline-проект с высокой вероятностью может быть загружен в контроллер без ошибок.
- если не получилось, пробуете импортировать его в другую версию RSLogix 5000. Проверяете, грузится ли он в контроллер.
- после загрузки offline-проекта в контроллер проблема исчезает, контент "синхронизирован", теперь вы, скорее всего, без проблем можете выгрузить проект из контроллера в ту же версию RSLogix 5000.  

Это помогает в некоторых ситуациях.

Мы боимся загружать, так как offline проект отличается, от online проекта(мы не знаем об актуальности проекта).Мы не хотим загружать, нам необходимо выгрузить. А при выгрузке происходит сбой.
Ответ }
Thanks given by:
#10
(16-Nov-2017, 16:14:51)SrgeiBrunkovich Написал: Мы боимся загружать, так как offline проект отличается, от online проекта(мы не знаем об актуальности проекта).Мы не хотим загружать, нам необходимо выгрузить. А при выгрузке происходит сбой.

Я правильно понимаю, что версия RSLogix 5000, при которой проект создавался и грузился в контроллер  отличается от версии, в которую вы сейчас хотите этот проект выгрузить в offline?

Show ContentSpoiler:
Ответ }
Thanks given by:
#11
(16-Nov-2017, 16:41:53)oldDad Написал: Я правильно понимаю, что версия RSLogix 5000, при которой проект создавался и грузился в контроллер  отличается от версии, в которую вы сейчас хотите этот проект выгрузить в offline?

Show ContentSpoiler:

Да, так оно было. Мы поставили версию при которой проект создавался, в итоге получили ошибку. На данный этап нам нужно выгрузить проект, но возникает сбой
Ответ }
Thanks given by:
#12
Извините, не очень понял. Нет ли здесь противоречия?

Я спросил, отличаются ли версии.
Вы отвечаете "Да, так оно было", т.е. версии отличаются.
Но Вы дальше пишете, что получаете ошибку с версией, под которой создавался проект, т.е. версии не отличаются?

Так отличаются всё-таки версии или нет?
Ответ }
Thanks given by:
#13
(16-Nov-2017, 16:45:24)oldDad под спойлером Написал: Я бы не рекомендовал вносить какие-либо изменения в проект в online, а если уж вносить, то только имея полную уверенность в том, что c его выгрузкой в offline нет никаких проблем.
Внеся изменения OnLine и последующим выходом из OnLine - RSLogix предлагает сохранить проект.

У этой проблемы есть ключевые слова и "плясать" нужно от них: "LOST_NAME_0338_... "

[Изображение: LostName.png][Изображение: i.gif]

В КВ надо искать "LOST_NAME_0338".

Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя.

PS. Не хватает того, что было в RSLogix 500: сравнение программы реального контроллера с файлом.
Ответ }
Thanks given by:
#14
(16-Nov-2017, 18:16:18)dv_ Написал: Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя.

С минорными 20-ми версиями ровно такая же чехарда.

Если загружали с 20.01 или 20.03, то перейти в он-лайн, скажем, в 20.04 без конвертации с выгрузкой не получится. Проверено Sad
Думаю, надо пробовать скачивать этими тремя версиями, а потом уж, за лучшее, переходить на старшую минорную.
Ответ }
Thanks given by:
#15
Добрый день!
В KB по этому поводу сказано:
"This issue can occur if a safety AOI exists in the application with a safety signature in the controller.

This issue was addressed in V21 and in V20.

This issue was repaired in V20.04. After upgrading to V20.04 download is required before upload.

An alternate workaround would be to delete the safety signature from the Safety tab of the Controller Properties, and download the project without a signature. You can then create a signature and upload. This may require a password to unlock the controller if it is locked."

Что-то мне кажется Вам не получиться сделать UpLoad
Ответ }
Thanks given by:
#16
Цитата:download is required before upload.
Вот как раз download они делать боятся. Undecided
Ответ }
Thanks given by:
#17
(16-Nov-2017, 17:04:04)oldDad Написал: Извините, не очень понял. Нет ли здесь противоречия?

Я спросил, отличаются ли версии.
Вы отвечаете "Да, так оно было", т.е. версии отличаются.
Но Вы дальше пишете, что получаете ошибку с версией, под которой создавался проект, т.е. версии не отличаются?

Так отличаются всё-таки версии или нет?

Когда вы спросили, на тот момент версии отличались, вскоре вы предложили поставить версию программы, которая использовалась при загрузке и создании проекта. Мы Поставили данную версию 20.01, попробовали выгрузить проект, получили ошибку.

(16-Nov-2017, 18:16:18)dv_ Написал: Внеся изменения OnLine и последующим выходом из OnLine - RSLogix предлагает сохранить проект.

У этой проблемы есть ключевые слова и "плясать" нужно от них: "LOST_NAME_0338_... "

[Изображение: LostName.png][Изображение: i.gif]

В КВ надо искать "LOST_NAME_0338".

Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя.

PS. Не хватает того, что было в RSLogix 500: сравнение программы реального контроллера с файлом.

А можно по подробнее про КВ?

(16-Nov-2017, 18:35:22)Ryzhij_62 Написал: С минорными 20-ми версиями ровно такая же чехарда.

Если загружали с 20.01 или 20.03, то перейти в он-лайн, скажем, в 20.04 без конвертации с выгрузкой не получится. Проверено Sad
Думаю, надо пробовать скачивать этими тремя версиями, а потом уж, за лучшее, переходить на старшую минорную.

Пробовали 20.01 и 20.04 результатов по выгрузке пока нет

(16-Nov-2017, 18:42:05)maxim Написал: Добрый день!
В KB по этому поводу сказано:
"This issue can occur if a safety AOI exists in the application with a safety signature in the controller.  

This issue was addressed in V21 and in V20.

This issue was repaired in V20.04. After upgrading to V20.04 download is required before upload.

An alternate workaround would be to delete the safety signature from the Safety tab of the Controller Properties, and download the project without a signature. You can then create a signature and upload. This may require a password to unlock the controller if it is locked."

Что-то мне кажется Вам не получиться сделать UpLoad

Это нам так не повезло, а можно ссылку на этот КВ
Ответ }
Thanks given by:
#18
(16-Nov-2017, 18:16:18)dv_ Написал: Внеся изменения OnLine и последующим выходом из OnLine - RSLogix предлагает сохранить проект.

У этой проблемы есть ключевые слова и "плясать" нужно от них: "LOST_NAME_0338_... "

[Изображение: LostName.png][Изображение: i.gif]

В КВ надо искать "LOST_NAME_0338".

Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя.

PS. Не хватает того, что было в RSLogix 500: сравнение программы реального контроллера с файлом.

А возможно такое, что на компьютере отсутствует профиль модуля Add-On (AOP), и из-за этого не получается выгрузить.
Ответ }
Thanks given by:
#19
(17-Nov-2017, 12:10:49)SrgeiBrunkovich Написал: А возможно такое, что на компьютере отсутствует профиль модуля Add-On (AOP), и из-за этого не получается выгрузить.
Нет, сбой происходит на Add On Instruction (AOI).
Смотри ответ maxim: "Что-то мне кажется Вам не получится сделать UpLoad".
Ответ }
Thanks given by:
#20
(17-Nov-2017, 11:08:08)SrgeiBrunkovich Написал: Когда вы спросили, на тот момент версии отличались, вскоре вы предложили поставить версию программы, которая использовалась при загрузке и создании проекта. Мы Поставили данную версию 20.01, попробовали выгрузить проект, получили ошибку.


А можно по подробнее про КВ?


Пробовали 20.01 и 20.04 результатов по выгрузке пока нет


Это нам так не повезло, а можно ссылку на этот КВ

KB 606555
RSLogix/Studio 5000: Failed to upload project Error: LOST_NAME_0338_3f2e_0000_0000
Ответ }
Thanks given by:


Перейти к форуму: