Рейтинг темы:
  • 1 Голос(ов) - 5 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ошибка контроллера 1756-L71
#1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
На производстве имеется резервированная система состоящая из двух одинаковых корзин:
1. 1756-L71 Rev. 20.55
2. 1756-RM2/A Rev. 20.5
3.1756-EN2TR Rev. 10.7

Так вот на резервом контроллере высветилась минорная ошибка
[Изображение: image.jpg]

Нам бы хотелось, что это за ошибка. И может ли она со временем стереть программу в контроллере.
До этого пару раз резервный контроллер уходил в стоп со стиранием программы. После перезапуска всей резервной корзины отключением питания, всё пришло в норму(логов не сохранилось).
Ответ с цитатой }
Thanks given by:
#2
Цитата:ControlLogix controller logs a Type 17 Code XX minor fault
495070 | Date Created: 07/19/2012 | Last Updated: 09/13/2017
Access Level: TechConnect
Email this page
Print
Subscribe to Updates
Question
What would cause a controller to log a
Код:
Type 17 Code XX
minor fault?

Answer
The Type 17 minor faults were added to the controller in Version 18 of RSLogix 5000.
As the controller runs, in the background, many diagnostics on the controller.  The controller needs to make sure that each diagnostic completes within 8 hours.  If a diagnostic does not complete within the 8 hour time limit a Type 17 minor fault will be logged.  The code indicates which diagnostic failed to complete. Below are the error codes and fixes:
  • Type 17 Code 24
    • In Version 20.011 firmware there is an anomaly dealing with the initialization of one diagnostics
    • This was fixed in Version  20.012
  • Type 17 Code 11
    • In Version  20.054, 20.055, and 20.056 this will be logged.  This is a nuisance anomaly. 
    • Fixed in V20.057
    • Fixed in V24.052

.
Ответ с цитатой }
Thanks given by: sanches


Перейти к форуму: